08.06.2011, 11:35
|
#1
|
Живу я тут
Регистрация: 07.03.2006
Адрес: Киев, Куренёвка
Сообщений: 1,604
Поблагодарил(а) : 538
Поблагодарили 1,169 раз(а) в 624 сообщениях
|
Re: Элементы Пельтье - теория (или правда о Пельтье) ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от Skif
Более простой путь - зная сколько энергии уносит с собой литр испарившейся воды можно поставить эксперимент. Ставим куллера на обдув воды, добиваемся желаемых дТ =5грд и засекаем сколько литров в сутки испарится в реально функционирующем аквариуме. Из количества и времени получим Ватты.
|
Сам и отвечу.
Допустим, для получения дТ=5грд, в указанном ТС аквариуме, с помощью обдува воды испаряется за сутки 5л.
Теплота испарения воды = 2.3МДж/кг. Т.е. за сутки из аквариума выводится 11.5МДж тепла. Коль Вт это Дж/с то получаем 11500000/(3600*24)=133Вт. Вот и вышла реально необходимая мощность холодильной установки для поддержания дТ=5грд.
Поскольку основной отвод тепла надо делать днём 1/2суток (ночью и так прохладно) то неплохо было бы мощность "холодильника" удвоить.
|
|
|
08.06.2011, 11:48
|
#2
|
Живу я тут
Регистрация: 19.05.2009
Адрес: Луцк
Сообщений: 2,229
Поблагодарил(а) : 1,527
Поблагодарили 1,727 раз(а) в 978 сообщениях
|
Re: Элементы Пельтье - теория (или правда о Пельтье) ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от Skif
Вот и вышла реально необходимая мощность холодильной установки для поддержания дТ=5грд.
|
Нет, не вышла, потому что:
Цитата:
Сообщение от Skif
Допустим, для получения дТ=5грд, в указанном ТС аквариуме, с помощью обдува воды испаряется за сутки 5л
|
З.Ы. а чем не устраивает рассчет необходимой мощности при охлаждении на 5 С по мощности, необходимой для нагрева на 5 С?
|
|
|
08.06.2011, 12:05
|
#3
|
Живу я тут
Регистрация: 07.03.2006
Адрес: Киев, Куренёвка
Сообщений: 1,604
Поблагодарил(а) : 538
Поблагодарили 1,169 раз(а) в 624 сообщениях
|
Re: Элементы Пельтье - теория (или правда о Пельтье) ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от Xимик_UA
З.Ы. а чем не устраивает рассчет необходимой мощности при охлаждении на 5 С по мощности, необходимой для нагрева на 5 С?
|
нагрева в какой посудине?
Та таблица никакой информации не несёт, т.к. не известны теплопотери через ёмкость.
одно дело греть 1л воды в плоскодонном тазике, а другое дело - в термосе. В первом случае сообщим энергию на нагрев + огромные потери через теплопередачу в окружающее пространство.А во втором, энергии надо будет затратить, практически, только на нагрев.
Вся эта канитель завелась потому что пока не можем оценить теплопередачу через стенки аквариума, теплопередачу от ламп... Не знаем с какими потерями тепла (холода) придётся справляться.
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил Skif за данный пост:
|
|
08.06.2011, 12:12
|
#4
|
Живу я тут
Регистрация: 19.05.2009
Адрес: Луцк
Сообщений: 2,229
Поблагодарил(а) : 1,527
Поблагодарили 1,727 раз(а) в 978 сообщениях
|
Re: Элементы Пельтье - теория (или правда о Пельтье) ===www.aquaforum.ua===
Skif, да почему не можем-то? Таблица, приведенная в посте 14 - и есть примерный рассчет нагревателя для "стандартного аквариума" где ширина и высота равны, а длина в два раза больше.
Нагрев от ламп и насосов, думаю, можно в рассчет не брать - их скомпенсирует испарение.
|
|
|
|